电梯冲顶致人死亡:事发前曾困人,制动器部件故障疑无日常维护!

发布时间:2021/5/27 16:27:22作者:佚名来源:鲁南在线

5月26日记者从小区业主、湛江市电梯安全检测领域专家、维保公司、检测机构等多方了解到,故障电梯制动器上的拉杆在事故发生后被发现存在断裂,该部件疑无特定机构负责日常维保检修。

公开信息显示,涉事电梯于2014年12月15日投入使用,电梯制造单位是沈阳博林特电梯股份有限公司;使用单位是湛江市橄榄园物业服务有限公司;登记机关是湛江市质量技术监督局;检验机构是广东省特种设备检测研究所湛江检测院。维保单位是湛江市立石机电设备安装有限公司。

电梯制动器是保障电梯安全运行的重要部件,一般安装在垂直电梯顶部的控制间内的曳引器上。根据中国《电梯制造与安装安全规范》要求,制动器应该能使运行中的电梯在切断电源时自动把轿厢制停。电梯停止运行时,制动器应能保证在 125% 的额定载荷情况下,使轿厢保持静止,位置不变。若电梯制动器失效,则很容易导致冲顶事故发生。


5月23日,湛江冲顶事故现场

5月23日,既是湛江电梯安检领域专家,又是金海湾二期小区业主的贾先生在电梯冲顶事故发生后就立即赶赴现场了解事故情况,并为正在现场勘查的技术人员和警方提供了专家意见。

贾先生在退休前曾任职于湛江特种设备检测院多次改制前的湛江市劳动安全卫生检测站,并担任副站长,主要从事电梯安全检测工作。检测站改制后,贾先生多年来都在在湛江从事电梯维修工和安全管理人员的培训工作。

贾先生告诉记者,事故发生后他在电梯顶层的机房看到,故障电梯制动器拉杆断为两节,根据贾先生10多年电梯安全检测经验判断,这处故障应该是这次冲顶事故的诱因。

贾先生称,制动器就是电梯的“刹车装置”,制动器能使在平层位置的电梯保持静止状态。直到通电松闸后再次运行。制动器的制动力来源于拉杆穿着的弹簧,如果拉杆断了电梯的“刹车”就失效了。贾先生表示涉事电梯上有两个独立的制动器,按维保人员赶到现场的时间看,当时电梯的制动器是没有完全失效的。但当电梯轿厢持续上滑,对制动器造成损伤,另一个制动器逐渐完全失效,电梯就加速向上冲去,发生了惨剧。

网友评论:严查



相关信息